成都地铁3条线路采用被曝光的奥凯电缆 正全面排查

查看数: 906 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-3-22 08:22

正文摘要:

成都地铁全面停用问题电缆 不影响3条新线年内开通 源自:四川在线   四川在线消息(记者:王眉灵)西安地铁“问题电缆”曝光后,成都地铁全面排查发现有同品牌电缆在使用。晚20时,针对网友关心的一些问题,成都 ...

回复

dejiao 发表于 2017-3-23 08:22:00

成都地铁总承包单位:无条件全部更换所有奥凯电缆

源自:成都商报
  “西安地铁三号线的奥凯电缆安全存在问题”事件引起社会广泛关注,成都轨道交通集团前日发布声明,已将采用的该品牌电缆分批次送检。昨日,成都轨道交通集团更新声明,称使用奥凯品牌电缆线路的3家投融资总承包单位已作出承诺:不论检测结果如何,将全部更换所有奥凯电缆。
  成都轨道交通集团日前确认,通过排查,目前已运营的3号线一期、在建的4号线二期和7号线部分400V低压供电标段采用了奥凯电缆(7号线仍有部分标段还未安装)。但与西安地铁自采模式不同,成都的以上项目均采用投融资+总承包模式,也就是成都轨道交通集团通过公开招标方式,确定一家央企作为总承包单位,再由总承包单位通过公开招标方式进行采购。
  昨日,成都轨道交通集团召集相关线路涉及的投融资总承包商中国中铁股份有限公司、中国电建成都建设投资有限公司、四川中铁建地铁投资管理有限公司负责人召开专题会,共商隐患电缆的解决方案。
  会上,3号线一期、7号线、1号线三期的投融资总承包单位中国中铁,以及4号线二期的投融资总承包单中国电建做出承诺:立即追收更换所有已使用、已安装的陕西奥凯公司生产的电缆。同时,有轨电车蓉2号线因合同还未签订,中国铁建承诺:不再与其签订合同。
  同时,中国中铁、中国电建对在成都地铁项目中采购的材料出现有隐患电缆一事深表歉意。他们表示,无论检测结果如何,将立即对所有成都地铁已使用、已安装奥凯电缆的项目,在保障地铁日常安全运营的前提下,无条件予以更换,给成都市民一个放心的地铁、满意的地铁。并将进一步完善内控制度,严把源头关、检验关、施工质量关,确保地铁建设的每一项材料都满足质量要求,切实保障广大乘客的安全出行。
  成都市质监局相关处室负责人昨日也表示,质监部门目前正对成都生产的电缆产品以专项抽检的形式做质量监督,一年1~2次。常规定期的产品质量监督抽查,结果会及时向社会公开。此次成都地铁将抽样电缆送至成检公司后,检验结果将回复地铁公司。
⊙记者:尹沁彤 钟茜妮
一眼 发表于 2017-3-23 07:48:00

成都地铁总承包单位:更换西安地铁问题电缆品牌

源自:中国经济网
原文标题:成都地铁总承包单位:全部更换所有奥凯电缆

gwnb-fycnyhm2064585.jpg  (文件大小: 170.92 KB, 上传时间: 2017-3-23 07:48, 下载次数: 10)  保存到相册
来源:成都地铁
  四川在线消息(记者:王眉灵)3月22日,成都地铁有使用奥凯品牌电缆线路的3家投融资总承包单位承诺:不再使用隐患电缆。中国中铁、中国电建承诺:立即追收更换所有已使用、已安装的陕西奥凯公司生产的电缆。同时,有轨电车蓉2号线因合同还未签定,中国铁建也承诺:不再与其签定合同。
  在全面排查发现有线路使用奥凯品牌电缆后,3月22日,成都轨道集团召集相关线路涉及的投融资总承包商中国中铁股份有限公司、中国电建成都建设投资有限公司、四川中铁建地铁投资管理有限公司负责人召开专题会,共商隐患电缆的解决方案。3号线一期、7号线和1号线三期的总承包商、中国中铁股份有限公司副总裁专程从北京赶到成都。
  中国中铁、中国电建对在成都地铁项目中采购的材料出现有隐患电缆一事深表歉意。他们表示,无论检测结果如何,将立即对所有成都地铁已使用、已安装奥凯电缆的项目,在保障地铁日常安全运营的前提下,无条件予以更换,给成都市民一个放心的地铁、满意的地铁。同时,将进一步完善内控制度,严把源头关、检验关、施工质量关,确保地铁建设的每一项材料都满足质量要求,切实保障广大乘客的安全出行。
源自:四川在线
dejiao 发表于 2017-3-22 08:22:00

成都地铁全面排查涉事电缆:一旦发现不合格及时更换

源自:四川在线
  四川在线消息(记者:王眉灵)西安地铁被曝存在“问题电缆”后,成都轨道集团随即展开全面排查,发现部分线路应用了同品牌电缆。今天下午,记者联系上3号线一期、7号线、1号线三期的投融资总承包单位中铁成都轨道交通工程指挥部。据悉,陕西奥凯电缆系招标方式采购,将对已运营的3号线使用奥凯电缆部分回路进行全面监控,并在保证运营安全的前提下陆续取样送检或更换。

已开展全面排查
  据了解,中铁成都轨道交通工程指挥部成立了专项工作组,全面清查陕西奥凯电缆的招投标情况、检验检测情况、使用情况,密切配合成都轨道交通集团,组织足够数量专业人员开展全面排查。
  通过排查确认,已开通的成都地铁3号线一期、正在建设的成都地铁7号线项目,通过招标方式在部分400V低压供电标段使用了该品牌的电缆;1号线三期工程通过公开招标确定的该品牌电缆还未供货安装。

一旦发现不合格电缆,及时更换
  目前,指挥部已就成都地铁3号线一期部分低压配电回路中使用的奥凯电缆进行全面排查,对使用奥凯电缆部分回路进行全面监控。同时拟定应急预案,备足了合格电缆,确保及时配合成都轨道交通集团运营公司在不影响正常安全运营的前提下对3号线已使用电缆进行取样、送检或是更换。
  同时,立即停止7号线及1号线三期(已进场还未使用)对陕西奥凯电缆的使用。对已经在7号线安装好的陕西奥凯电缆,密切配合成都轨道交通集团进行分批次抽样送检,一旦发现不合格电缆,及时进行更换。对1号线三期和7号线已经进场但还未使用的陕西奥凯电缆全部进行封存并予更换,未供货的,全面停止供货。