国家博物馆设置了20个环境监测点,每日派工作人员检测两次,并将检测数据输入电脑系统,确保空气质量。图为检测仪器显示PM2.5质量浓度为0.014mg/m3。本报记者 卢 旭 摄
⊙记者:屈 菡

  雾霾笼罩之下,室内空气质量优劣成为人们关注的焦点。近日,数十名家长对北京60座人气较旺的室内场所进行了PM2.5测试,结果令人大跌眼镜,多数场所室内空气质量堪忧。但是,国家博物馆的测试数据却呈现良好,在室外空气质量严重污染的情况下,展厅PM2.5为60左右。为此,记者专程走进国家博物馆,深入了解了其空气净化系统。原来,这清洁的空气来之不易,有领导层的高度重视和支持,还有工作人员的用心钻研和科学技术的革新。
  “改扩建后的国家博物馆是世界上单体建筑面积最大的博物馆,收藏文物139万件,平均每天接待2万至3万名观众。国博作为中华文化的祠堂和祖庙,作为中国梦的发源地和国家的文化客厅,是我国文化软实力的重要窗口单位。”国家博物馆馆长吕章申表示,“十三五”期间国博将进一步加强节能科学管理,进一步提高各项工作管理水平,发挥引领文博事业科学发展的重要示范作用。

多道防线保障空气质量
  “室外空气进入到博物馆展厅内,需要经过四道关卡。”国家博物馆设备管理处处长余建南告诉记者,外界空气首先流入风井和风道,在这里经过最初吸附,之后通过过滤网进行有效净化,此时的空气清洁程度达90%以上。随后,空气进入空调机组,进行冷却或加热,以及加湿,然后再通过管道输送到各个展厅。
  “为了保证观众参观环境的舒适度和文物储存、展览环境的洁净度,国家博物馆采取了一系列措施,提高空气质量,尤其是对PM2.5的治理。”余建南说。
  国家博物馆2010年底改扩建工程竣工,建筑面积由原来的6.5万平方米增加到近20万平方米。改扩建后的国家博物馆使用了楼宇自控平台智能控制模式,博物馆库房和展厅实现了恒温恒湿,并对展厅的二氧化碳、甲醛实时监测并及时进行空气质量改善。
  为了应对雾霾的频繁造访,国博采取了更严格的空气清洁措施。首先是加大风井、风道的清洗频次,尽可能减少污染物进入。“凡是风能经过的地方,都要安排清洗。”国家博物馆设备管理处工程师曹思循说,国博共有15万平方米的风道,目前已实现每年清洗一次,重点区域清洗两次。
  通常遇到雾霾天,人们第一想法是关闭新风系统,杜绝室外空气进入,但年轻的工程师们发现,雾霾天气中,完全停止新风输入效果并不好,在经过反复尝试后,他们发现,适量开启新风,能够使展厅保持微正压,从而防止室外污染物通过门窗缝隙进入室内。

PM2.5治理小组打响攻坚战
  “在空气净化环节,高效过滤纸起到了关键作用,这是PM2.5治理小组的工作成果。”余建南说。随着对雾霾危害的认识增强,国博于去年年底成立了PM2.5治理小组,专门研究如何降低馆内PM2.5浓度。
  工程师曹思循是治理小组其中一员,他和组员的任务是寻找高效过滤纸。“我们搜集了市场上所有的材质,最终制定出7套方案,并一一进行测试。”曹思循说,在半年时间里,组员经过对比不同材质的净化效率、送风风速、过滤网阻力、更换频率、价格等指标,最终选定了一种国产的PP纸。
  “有款国外进口的过滤纸,可以把PM2.5控制到个位数,造价为每年300万元。PP纸能把PM2.5控制在优良,造价为每年40万元,几乎没有额外增加成本。”曹思循说,成本也是他们考虑的非常重要的因素。经过局部试验,今年6月,PP纸推广至全馆使用。
  在空调机房,曹思循为记者展示了过滤纸的功能:“过滤网由两层构成,外面一层是初效过滤纸,主要拦截空气中的大颗粒;里面是高效过滤纸,即PP纸,主要阻挡PM2.5。空气自风道进入,要通过过滤网净化后,才能进入空调。”记者看到两层过滤网都洁白如新,曹思循解释说,过滤网会定期更换,初效过滤网一年更换6次,高效过滤网一年更换2次,近期滤网刚进行过更换。
  “以前我们使用的过滤网过滤PM2.5效果不十分理想,而且需要用水清洗,费时费工。”余建南表示,更换为PP纸后,过滤效果大幅提升,保证馆内空气质量达到国家标准,且性价比高,同原有过滤网相比不增加成本。而且,PP纸过滤网不用运往机房清洗,节省人工搬运及防止沿途污染,年平均节省清洗过滤网用水800吨。

建立PM2.5指数台账
  目前,国家博物馆建立了PM2.5指数台账,每天监测开放区域的空气质量。“我们在大厅、展厅以及办公区选定了20个点,每天上午和下午进行人工检测,及时掌握空气净化系统的运行状态。”设备管理处工程师吕大伟说,未来将对PM2.5进行实时监测。
  “下一步,我们将进入数据化管理体系,把空气质量相关的数据输入软件,进行分析。”余建南表示,国家博物馆共有173个空调机组,51台新风机组,110个空调机房,这个庞大的暖通空调运行系统需要更先进的信息化处理手段。
  “过去遇到雾霾天气,博物馆大厅看上去也朦朦胧胧的,现在站在南厅眺望北出口,很透亮。”曹思循平静的语气中透出几分自豪,这位1985年生的小伙子已经成为设备处的骨干力量。
  在采访中,记者所见的工程师都是“85后”甚至“90后”的年轻人,他们在用敬业且专业的工作态度,勤奋维护空气净化设备良好运行,并用实际行动践行“绿色、节能、减排”。
源自:中国文化报
『 巴蜀网 』提醒,在使用本论坛之前您必须仔细阅读并同意下列条款:
  1. 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规,并遵守您在会员注册时已同意的《『 巴蜀网 』管理办法》;
  2. 严禁发表危害国家安全、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容;
  3. 本帖子由 奥燕 发表,享有版权和著作权(转帖除外),如需转载或引用本帖子中的图片和文字等内容时,必须事前征得 奥燕 的书面同意;
  4. 本帖子由 奥燕 发表,仅代表用户本人所为和观点,与『 巴蜀网 』的立场无关,奥燕 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
  5. 本帖子由 奥燕 发表,帖子内容(可能)转载自其它媒体,但并不代表『 巴蜀网 』赞同其观点和对其真实性负责。
  6. 本帖子由 奥燕 发表,如违规、或侵犯到任何版权问题,请立即举报,本论坛将及时删除并致歉。
  7. 『 巴蜀网 』管理员和版主有权不事先通知发帖者而删除其所发的帖子。
四川德阳市纪委原书记刘锐嫖娼 已被立案审查 近现代书画仍是2016年拍卖市场主力军
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

© 2002-2024, 蜀ICP备12031014号, Powered by 5Panda
GMT+8, 2024-5-6 21:31, Processed in 0.046800 second(s), 9 queries, Gzip On, MemCache On
同板块主题的 后一篇 !last_thread! 快速回复 返回顶部 返回列表