第十一章 建筑设备基础知识与应用 第一节 建筑给、排水设备 一、有关流体的基本知识 (一)流体
流体的概念是约定俗成的,是相对于固体而言的, 我们只能从它的属性来理解,从它的易流动性来理解。 (二)关于流体的几个物理量
1. 静压强
所谓静压强,就是指某一点上静压力的强度。 2. 平衡液体对壁面的作用力 流体静压力的大小与受压面及受压面上的静压强有关。某一截面的受力:F=P
S 3. 流量
通常人们把单位时间内流过某一控制面流体的体积叫流量,用Qv表示,单位为m3/s.
(三)虹吸现象 日常生活中人们用一个塑料管抽取鱼缸中的水就是利用了这一原理。 二、建筑给水系统 (一)建筑给水系统的分类和组成
1. 建筑给水系统的分类
(1)生活给水系统 (2)生产给水系统 (3)消防给水系统 2. 建筑给水系统的组成 建筑内部给水系统组成由引入管、水表、给水管道、配水装置和用水设备、升压和贮水设备、给水附件等组成。 (二)给水方案 给水方案是根据建筑物高度、用水量、配水点布置及室外给水管网的压力和水量等因素确定的。
1. 直接给水
2. 间接给水
(1)设水箱的给水方式 (2)设水泵的给水方式 (3)设水泵—水箱的给水方式 (4)设气压给水设备的给水方式 (5)分区给水方式 (三)给水管材、配水装置、附件和水表
1.常用管材和管件
(1)钢管 (2)不锈钢管 (3)铸铁管
(4)塑料管 (5)其它管材:铜管、石棉水泥管 (6)管件
2.配水装置
(1)球形阀式配水龙头
(2)胶带龙头 (3)旋塞式配水龙头 (4)盥洗龙头 (5)混合龙头 (6)盆浴水龙头 3.给水附件 (1)截止阀 (2)闸阀 (3)止回阀 (4)液位控制阀 (5)安全阀
4.水表
水表是一种计量水量的仪表,目前我国建筑内部给水系统中广泛采用的是流速式水表。 (四)升压和贮水设备 1.水泵 水泵是给水系统中的主要升压设备。 2.贮水池和吸水井 当不允许水泵直接从室外给水管网抽水时,应设贮水池。 3.水箱 高位水箱可贮存和调节供水量,并能稳定供水压力。
(1)进水管 (2)出水管 (3)溢流管 (4)水位信号装置 (5)泄水管 (6)通气管 (五)建筑消防给水系统
1.建筑消防给水系统的分类
(1)按建筑层数或高度分类 按建筑层数或高度可分为低层建筑消防给水系统和高层建筑消防给水系统。 (2)按供水范围分类
按供水范围可分为独立消防给水系统和区域集中消防给水系统。 (3)按灭火方式分类
按灭火方式可分为消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。 2.消火栓给水系统 (1)消火栓给水系统的组成 (2)消火栓给水系统的供水方式 ①由室外给水管网直接供水的消火栓给水方式 ②设水箱的消火栓给水方式 ③设水泵、水箱的消火栓给水方式
3.自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统的分类 : ① 闭式自动喷水灭火系统 ② 开式自动喷水灭火系统 三、建筑排水系统 (一)建筑排水系统的分类和组成
1. 建筑排水系统的分类
(1)生活排水系统 (2)工业废、污水排水系统 (3)屋面雨水排水系统 2. 建筑排水系统的组成 (1)卫生器具或生产设备的受水器 (2)排水管道系统 (3)通气管系统 (4)清通设备 (5)室外排水管系统 (二)建筑排水管道系统的类型
1. 单立管排水系统
2. 双立管排水系统
3. 三立管排水系统
(三)卫生器具和管材
1. 卫生器具
(1)便溺器具 (2)冲洗设备 (3)盥洗、沐浴器具 (4)洗涤器具
(5)地漏
2. 管材和管件 (1)排水铸铁管 (2)塑料管 (3)钢管 (4)带釉陶土管 (5)混凝土管和钢筋混凝土管 (四)废、污水的抽升与局部处理
1. 废、污水的抽升
(1)污水泵 (2)集水池 (3)污水泵房
2. 废、污水的局部处理
(1)化粪池 (2)隔油池(井) (3)降温池 四、屋面水排水系统 (一)外排水系统
1. 檐沟外排水系统
该系统由檐沟和水落管组成,檐沟外排水系统适用于普通住宅、屋面面积较小的公共建筑和单跨工业厂房。
2. 天沟外排水系统
该系统由天沟、水斗和水立管组成,天沟外排水系统适用于长度不超过100m的多跨工业厂房。 (二)内排水系统 内排水系统各组成部分的作用: (1)雨水斗 (2)连接管 (3)悬吊管 (4)立管 (5)排出管 (6)埋地管 (7)附属构筑物 五、建筑中水系统 (一)中水原水
1. 冷却水
2. 沐浴、盥洗和洗衣排水
3. 厨房排水
4. 厕所排水
5. 雨水
(二)中水系统的分类及组成
1. 中水系统的分类
(1)单幢建筑中水系统 (2)建筑小区中水系统 (3)城镇中水系统
2. 建筑中水系统由以下基本部分组成:
(1)中水原水集流系统
(2)中水处理设施 (3)中水供水系统 (三)中水处理工艺 中水处理可分为预处理、主要处理和后处理三个阶段。 第二节 通风、空气调节及供暖设备 一、通风设备 概念:建筑通风是把室内陈旧的空气排出室外和把室外的新鲜空气送入室内的两个过程。 这两个过程中前者称为排风,后者称为送风。 排风和送风所采用的一系列设备、装置的总体称为通风系统。 (一)通风方式
1. 自然通风装置
2. 机械通风
机械通风的特点: (1)送入建筑物内的空气可以首先加热、冷却、加湿或减湿。 (2)从建筑物内排除的空气可以实行净化和除尘,保证附近的空气不被污染。 (3)可以将吸入的新鲜空气,按照需要送到房间内的任何地点。 (4)通风量不受外界气候的影响,必要时,根据房间内的需要还可以任意调节换气量。 (二)通风系统的主要设备
1. 通风管道
2.室内送、排风口
(1)百叶风口
(2)空气分布器
3.室外进、排风装置
(1)室外进风装置 (2)室外排风装置
4.风机
(1)离心式风机 (2)轴流式通风机 5.除尘器 除尘器是除尘系统的重要设备,通过除尘器可将排风中的粉尘捕集,使排风中粉尘的浓度降低到排放标准允许值以下,保护大气环境。 (1)重力沉降室
(2)旋风除尘器 (3)袋式除尘器 (4)湿式除尘器 (5)静电除尘器 (三) 局部排风设备
1. 局部排风罩
(1)密闭罩 (2)柜式排风罩(通风橱) (3)外部吸气罩 (4)接受式排风罩
2. 局部排风的净化处理
(1)除尘 (2)有害气体净化 (3)高空排放 二、空气调节设备 (二)衡量空气环境的指标
1. 温度
2. 湿度
3. 清洁度
4. 气流速度
(三)空调的手段 空气调节的基本手段是将室内空气送到空气处理设备中进行冷却、加热、除湿、加湿、净化等处理,然后再送回到室内,以达到消除室内余热、余湿、有害物或为室内加热、加湿的目的; (四)空气调节系统的组成与类型
1. 空气调节系统的组成
一个完整的空调系统一般由被调对象、空气处理设备、空气输配系统等三部分组成。
2. 空调系统的类型
(1)集中式空调系统 ① 封闭式集中空调系统
② 直流式集中空调系统 ③ 混合式集中空调系统 (2)半集中式空调系统
(3)全分散式空调系统 (五)空调制冷机的工作原理 制冷装置是空调系统的一个重要组成部分,制冷是使某物体或某空间达到低于周围环境温度,并维持这一温度的技术。 压缩式制冷机的工作原理是利用“液体汽化时要吸收热量”这一物理特性,通过制冷剂的热力循环,以消耗一定量的机械能作为补偿条件来达到制冷的目的。 (六)空调系统中的主要设备
1. 空气处理设备
(1)空气过滤器
(2)空气加热、冷却器 (3)空气的加湿和除湿 喷蒸汽加湿
2. 压缩式制冷设备
(1)压缩机 (2)冷凝器
(3)蒸发器 (4)节流装置(膨胀阀)
3. 输配系统
(1)风机: 给空气动力的设备。 (2)管道系统:包括风道、水管、管井、阀门和风口。 4. 空调系统的消声、防振 (1)消声 噪声的消声措施主要包括两个方面,一是设法减少噪声的产生;二是必要时在系统中设置消声器。 (2)空调的减振 一般可以采用以下两种减振措施: (1)将风机安装在弹性基础上,可以使风机传到基础的振动得以减弱。
(2)在风机机座下安装减振器,减振器是用弹簧或其他弹性材料,如软木等制成的构件。
三、供热设备 (一)供热系统的概念 利用热媒(通常是水、蒸汽和热风)将热量从热源输送到各用户的系统,称为供热系统。供热系统由热源、输热管道和散热器等三部分组成。 (二)供热系统的分类及供热管路的布置
1. 供热系统的分类
热水供热系统: 以水为热媒体,通常用散热器为散热设备。 蒸汽供热系统: 以蒸汽为热媒体,也以散热器为散热设备。 热风供热系统: 以空气作为热媒体。
2. 水、汽供热系统管路布置方式
以水和汽为传热媒体的供热系统按室内供水(汽)干管位置不同,有垂直式和水平式两种; 按室内立管与散热器的连接方式不同,供热系统可分为双管式、单管顺流式与单管跨越式。 (三)高层供热系统
1.分区式供热系统
2. 双线式供热系统
(1)垂直双线单管供热系统 (2)水平双线单管供热系统 (3)单、双管混合式系统 (四)供热管网
1. 室外管网
(1)布置的类型 主要有枝状和环状两大类。 (2)敷设方式 ① 架空敷设 将供热管道敷设在地面上的独立支架上或建筑物的墙壁上。 ② 地下敷设 管网的供热管道敷设在地平面以下。 (3)供热管道的保温 (4)检查井与检查平台 (5)管道的泄水与排气 (6)室外管网中的设备与管件 ① 钢管、连接件与阀门
② 补偿器 ③ 管道支座 (7)除污装置 (8)稳压设备 2. 室内管网 (1)管网的布置 室内供热管网系统的布置一般遵循如下原则: a. 供热管道系统的引入口一般设置在建筑物热负荷对称的位置,大多是建筑物的中部,以系统作用半径; b. 根据供热系统的形式布置干管,一般合理地分成若干支路,以便阻力损失平衡; c. 立管一般布置在窗间靠近墙处或墙壁的角落; d. 位于顶层顶棚和地沟内的干管有保温措施,以减少热损失和防止冻结; e. 散热器通常安装在窗的下部,以便使散热器表面上升的热空气与冷风混合而降低温度后再循环至室内中部,以此来抵御冷风侵入和增加对人的舒适性。 (2)室内管网中的设备
室内管网中的设备主要有钢管与管件、集气与放气装置、散热器等组成。 (3)散热器的布置与安装
3. 室外管网与室内管网的连接 (1)直接连接 (2)间接连接 第三节 建筑供、配电系统设备 一、电工基础知识 (一)电路的组成 电路由电源、中间环节和负载三部分组成。 电源是供应电能的装置。 中间环节是传送、分配和控制电能的部分。 负载是取用电能的装置,它们将电能转换为其他形式的能量。 (二)电路的工作状态 1.空载状态: 当电路的开关断开时,这时电路的状态称为空载。
2.额定工作状态
各种电气设备的电压、电流及功率都有一个额定值。按照额定值来使用是最经济、合理和安全可靠的,还能使电气设备保证有一定的使用寿命。
3.短路状态:当电路中有电压的两点被电阻为零的导体连接时,称为短路。
(三)交流电 2. 正弦交流电的三要素 (1)最大值: 在交流电流或交流电压不断变化的过程中,它在正、反方向时其数值达到的最高点被称为交流电的最大值。 (2)周期、频率和角频率:
交流电流是不断重复变化的,每重复一次所需的时间叫周期。 用交流电流的瞬时值每秒重复的次数称为频率。 相位角在每秒中变化的弧度数称为角频率。 (3)初相角: 当t等于零时,电角度为 称为初相角。 只要确定最大值、角频率、初相角三要素,就可以唯一地确定正弦量。
3. 交流电的有效值
在一个电阻中,分别通以直流电和交流电,如果经过一个交流周期的时间,它们在电阻上产生的热量是相等的,则把直流电流的大小作为交流电的有效值。 (四)三相交流电压
二、供电主要指标 1. 电压指标 主要是指电压相对额定电压的稳定性,包括电压偏移、电压波动、电压波形及电压对称度等。
2. 频率指标
我国电网的标准频率为50Hz,因此,对频率的要求一般不允许超过额定频率的5%。 3. 可靠性指标 可靠性指标是指根据用电设备在生产和社会生活中的重要性,以及中断供电对人身安全和设备的影响对供电系统提出的不中断供电的要求。 一级负荷 供电中断将造成人身伤亡; 二级负荷 供电中断将造成在政治上、经济上造成较大损失,或影响交通枢纽、通讯设备正常工作,造成城市及重要公共场所秩序混乱; 三级负荷 不属于一、二级负荷的电力用户均为三级负荷。 三、建筑供配电系统 各类建筑为了接受从电力系统送来的电能,就需要由一个内部的供配电系统。 建筑供配电系统由高压及低压配电线路、变电站和用电设备组成。 四、配电箱和开关箱 (一)配电箱的常规设置 配电箱有总配电箱、分配电箱和开关箱三级设置。
1. 总配电箱一般设置在用电负荷中心。分配电箱设置在用电设备或负荷相对集中的地方。
2. 为便于使用,动力配电箱与照明配电箱一般分别设置。
3. 一般开关箱由末级分配电箱配电。
4. 为安全起见,配电箱和开关箱在安装时有接地安全保护措施。
(二)熔断器 熔断器是一种保护电器,它主要由熔体和安装熔体用的绝缘器组成。 (三)自动开关 自动开关又称自动空气断路器或自动空气开关。 (四)漏电保护器 漏电保护器是一种自动电器,它主要用来对有致命危险的人身触电进行保护,以防止因电器设备或线路漏电而引起火灾。 (五)电能表 电能表又叫电度表,俗称电表。 第四节 建筑电气照明设备 一、电气照明的要求、种类 (一)照明质量的基本要求
1.照度均匀
2.照度合理
3.限制眩光
(二)照明的种类
1. 正常照明
(1)一般照明 (2)局部照明 (3)混合照明 2. 事故照明 (1)在工作照明熄灭后,由于工作中断或误操作,将引起爆炸、火灾等严重危险的场所; (2)在无照明的情况下,由于设备继续运转或人员的通行,将造成设备人身事故的地方; (3)公共场所,如影剧院、博物馆、展览馆、大型商场、大礼堂和高层建筑等供人流疏散用的走廊、楼梯和太平门等处; (4)医院的手术室、急救室等。 3. 警卫值班照明 4. 障碍照明
在建筑物上装设用于障碍标志的照明。 5.彩灯和装饰照明 二、电光源和照明灯具 1.白炽灯 白炽灯就是普通灯泡,它是利用电流通过灯丝产生热量,把灯丝加热到白炽状态而发光,是热辐射光源。
2.卤钨灯
由灯丝和耐高温的石英管组成,由钨丝绕制的灯丝比白炽灯更密,因此工作温度更高。 3.荧光灯 俗称日光灯,为气体放电光源。
4.荧光高压水银灯
在灯管内气化的汞蒸气压力较高,达2~6个大气压,所以称高压水银灯。
5.高压钠灯
利用高压钠蒸气放电发光的一种电光源 三、照明电路 2.配电箱 配电箱是接受和分配电能的装置,有总配电箱和分配电箱。 3.干线 从总配电箱到各分配电箱的线路。 ① 放射式配电系统 适用于容量大、负荷集中的用电设备 ② 树干式配电系统 适用于用电设备比较均匀、容量不大的场合 ③ 混合式配电系统: 适用于大中型建筑群和上述两种建筑群的综合供电。 4.支线 从分配电箱引出的线路照明线路。 第五节 建筑设备知识在物业管理中的应用 一、房屋附属设备的设施使用管理 房屋附属设备设施的使用管理是靠使用管理制度来实现的, 使用制度主要有设备运行值班制度、交接班制度及设备操作使用人员的岗位责任制。 安全管理在房屋设备管理中占有重要的位置。为确保设备在使用中的安全,应制定相应的管理规定,如消防通道的管理规定、电梯安全使用的规定。做好房屋设备设施的使用管理,要依据建筑设备知识。 二、房屋设备设施的日常养护管理 (一)水暖系统的日常养护管理
1.给水及供暖系统的日常养护
(1)对给水管道应进行定期检查维护,一般规定半年进行一次。 (2)室内给水系统中的阀件了应进行维护和检查。 (3)对给水系统管道的保温层也应进行维护和检查。 (4)对室外给水和消防给水管道的养护要注意埋设给水管道的地面上部不允许超重堆放物品,不允许大量放置对水质有严重污染的化学品、剧毒 品、防止对管道和水管腐蚀和污染。 (5)消防器材如消火栓、水枪、水龙带,要保持完好状态。 (6)特别注意室外热水管沟易进雨水浸泡管道,致使保温层脱落,管道锈蚀,水温降低。地沟、进盖、沟盖的防水应完好,阀门的养护必须列入日常巡检、维修计划之内。 (7)按冬季供暖期锅炉生火前和停火后对暖气设备进行两次全面检查、维修计划之内。 2.排水系统的日常维护 (1)排水管道的养护是延长排水管道的使用寿命必不可少的工作。 (2)排水设备的养护主要是指卫生器具和室内排水系统中的其他设备如地漏、检查口、清扫口等养护,对于这些设备的养护主要从外观上进行检查,发现问题及时解决。 3.水泵机组的日常养护 (1)水泵的养护。生活水泵、消防水泵、排污泵、溶水泵每半年进行一次全面养护。 (2)控制柜的养护。维修组对控制柜每半年进行一次全面养护。 (3)电机的养护,外观检查应整洁、接地线连接良好,用摇表检测绝缘电阻,电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密,电动机轴承有无阴滞或异常声响,电动机风叶有无碰壳现象,清洁外壳,外壳是否脱漆严重,若严重应得新油漆。 (4)相关阀门、管道及附件的养护。 4.水池、水箱的日常维护 水池、水箱的日常维护每半年进行一次,若遇特殊情况可增加清洗次数,清洗时的程序如下: (1)首先关闭进水总阀,关闭水箱之间的连通阀门,开启泄水阀,抽空水池、水箱中的水。 (2)泄水阀处于开启位置,用鼓风机向水池、水箱吹2小时以上,排除水也、水箱中的有毒气体,吹进新鲜空气。 (3)用燃着的蜡烛放入池底不会熄灭,以确定空气是否充足。 (4)打开照明灯设备进入水池、水箱后,对池壁、池底洗刷不少于3遍。 (5)清洗完毕后,排除污水,喷洒消毒药水。 (6)关闭泄水阀,注入清水。 (二)供电系统的日常养护管理 1.观察总盘上的各类仪表、电压是否正常,使用电流的变化情况、高峰用电时的电流数值、三相电流是否平衡,对照值班记录检查分析有无差异。 2.核对各个支路的实际负荷是否与装设的保护元件整定值相符合。 3.配电箱固定是否牢固,箱内器件是否完好无损,各闸具的接头有无松动,操作是否灵活。 4.导线绝缘是否很好,各类绝缘导线是否老化,各接头处有无烧焦、变脆,绝缘色布有无失效,接头之间是否绝缘。 5.金属管连接的地线是否良好,有无虚脱或腐蚀,各种管路固定是否牢固。 6.各种电器具(如灯头、开关、插座等)是否牢固。 7.各种地极的接地电阻是否符合规定,接地螺栓有无松动,导线有无伤痕和腐蚀。 8.特殊房间(如潮湿、高温、易燃等场所)应按照有关规定重点进行检查维护。 (三)电梯设备的日常养护管理 1.对电梯设备按片专人分管,每周加油、保养和检查。 2.电梯管理员负责电梯的日常维修保养工作,如清洁、润滑、调整、测试和安全装置效能检查。 3.电的维修、更新应由有相应资质的专业单位承担。 4.运行电梯发生故障必须急修时,也要由保养厂的专业人员负责,随叫随到进行抢修。 5.按规定对电梯各部位进行检查、清洁、润滑,着重对各安全装置效能进行检查,对电梯进行保养时,可以将一台电梯的全部保养项目一次性进行,也可以对物业管理区域内所有电梯分项目进行保养。 6.每年对物业管理区域内所有电梯进行一次全面综合性检查、清洗、润滑、修理调整和测试。 (四)空调设备的日常养护管理
1.冷水机组的养护
对于设有冷却塔的水冷式制冷机中的冷凝器、蒸发器、每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护。
2.冷却塔的养护
制冷空调维修组一般每半年须对冷却塔进行一次清洁保养。 3.风机盘管的养护。 制冷空调维修组每半年对风机盘管进行一次清洁养护,每周清洗一次空气过滤网,排除盘管内的空气,检查风机转动是否灵活。 4.水管道的保养 制冷空调维修组每半年对冷冻水管道、冷却水管、冷凝和水管路进行一次保养。 5.阀类、仪表、检测器件的养护 维修工每半年对中央空调系统所有阀类进行一次养护。 (五)锅炉的日常养护管理
1.锅炉的检查:定期检查、超水压试验。
2.锅炉的保养:锅炉的保养分为湿式和干式两种。
(六)通信设备的养护管理 部门管理人员和操作人员要非常重视设备管理工作,要按照有关的制度要求,认真做好客户程控交换机的养护管理。 三、房屋附属设备设施养护管理制度 (1)确定维修及保养工作的类别及内容。 (2)设备维修、保养的要求。 (3)某些设备的预防性试验周期。 (4)设备操作人应具备的证书及设备使且和操作要求。 四、房屋附属设备设施的维修管理 1. 巡检制 2. 分工责任制 3. 季度和年度安全检查制 4. 维修报告制度 5. 维修工程的审批制度
第一节 建筑智能化系统概述 一、智能建筑的概念 智能建筑是指运用现代计算机技术,自动控制技术、通信技术、多媒体技术和现代建筑艺术相结合,通过对机电设备的自动控制,对信息资源的管理,向用户提供信息服务及安全、舒适、便利的环境服务,投资回报合理,适合当今信息技术高速发展的需求特点的现代化建筑。 二、智能建筑在国内外的现状与发展 1984年,世界第一座智能建筑诞生于美国哈特福德市; 日本在1985年开始建设智能建筑,新建的大厦中有近60%为智能型。 欧洲国家智能建筑的发展基本上与日本同步启动,智能建筑主要集中在各国的现代化都市,1989年在西欧的智能建筑面积中伦敦占12%,巴黎占10%; 印度也于1995年起在加尔各答的盐湖开始建设“智能城”计划。 我国大陆地区智能建筑的起步较晚,直到80年代末才有较大的发展,近几年来,在京、沪、粤等发达地区,智能建筑初具规模。 在智能建筑迅猛发展的背后,智能建筑的建设与管理也存在着一些问题:
1. 整体水平不高,设计质量低
2. 施工规范、验收标准不健全
3. 系统集成商技术水平与职业道德良莠不齐
4. 重建设轻管理
5. 生态、节能和保护环境方面重视不够。
三、智能建筑的组成 智能建筑通常由楼宇自动化系统、办公自动化系统、通讯自动化系统和智能建筑集成系统四大基本要素组成。 (一)楼宇自动化系统BAS(Building
Automation
System) (二)通信自动化系统CAS(Communication
Automation
System) (三)办公自动化系统OAS(Office
Automation
System) (四)综合布线系统(SCS) (五)智能建筑集成系统 四、智能住宅与智能小区 智能住宅是指通过家庭总线(HDS,Home Distribution System)把家庭内的各种与信息相关的通讯设备、家用电器和家庭保安装置都并入到网络之中,进行集中或异地的监视控制和家庭事务性管理,并保持这些家庭设施与住宅环境的协调,提供工作、学习、娱乐等各项服务,营造出具有多功能的信息化居住空间。 智能小区是对有一定智能程度的住宅小区的统称。 智能化小区的基本智能被定义为“居家生活信息化、小区物业管理智能化、IC卡通用化”。智能小区建筑物除满足基本生活功能外,还要考虑安全、健康、节能、便利、舒适五大要素,以创造出各种环境(绿色环境、回归自然的环境、多媒体信息共享环境、优秀的人文环境等),从而使小区智能化有着不同的等级 第二节 火灾自动报警控制系统 一、火灾过程的基本规律 一般认为火灾形成及蔓延的全过程可分为三个阶段, 即初始阶段、引燃阶段和火焰燃烧阶段。 二、火灾自动报警系统 火灾自动报警系统(FAS)是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾,设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。 火灾探测器是火灾自动报警与联动控制系统最基本和最关键的部件之一,它将火灾发生初期所产生的烟、热、光转变为电信号,输入火灾自动报警系统,经过火灾自动报警系统处理后,发出报警或相应的动作。 根据火灾探测方法和原理,目前世界各国生产的火灾探测器可以分为: (一)感烟火灾探测器 (二)感温火灾探测器
(三)感光火灾探测器
(四)复合式火灾探测器
(五)气体火灾探测器 三、火灾自动报警控制器 火灾自动报警控制器是整个火灾自动报警与联动控制系统的核心,必须具备如下功能: (一)声光报警功能 (二)故障检测功能
(三)记忆功能
(四)联动输出功能 (五)备用电源 (六)联网功能 四、消防设备联动控制 在发出火灾报警信号后应进行手动或自动的消防联动控制。消防设备联动控制主要包括以下三部分: 消防设备供电、备用电源自动投入、消防设备的联动实现。 五、灭火控制系统 建筑物内的灭火系统是根据灭火介质来划分的,它包括自动水灭火系统和自动气体灭火系统。 (一)自动水灭火系统 自动水灭火系统是建筑物内最主要的灭火系统。根据系统构成和灭火过程,可分为两类,即室内消火栓灭火系统和室内自动喷淋水系统。 (二)自动气体灭火系统 目前工程上采用的自动气体灭火系统主要是指二氧化碳灭火系统和卤代烷(1211、1301)灭火系统。 六、消防通讯与广播系统 从广义上讲,消防专用通讯系统包括两方面的内容:一是建筑物内部的专用通讯系统,另一个内容则是通过城市网络信息系统与城市消防中心实施联网。 火灾事故广播与疏散诱导和灭火控制是有着紧密关系的,目前处理火灾事故广播有两种方式:一是设置独立的火灾事故广播系统;另一种是采用建筑物内部的正常广播系统兼任。 第三节 保安监控系统 一、保安监控系统概述 保安自动化系统主要包括防盗报警与监听监控系统、出/入口监控系统、闭路电视监视系统、紧急报警系统、巡更管理系统和周界防卫系统等。 |